По умолчанию Загорелся удлиннитель! Что делать?

Здравствуйте!
Посоветуйте пожалуйста как быть?
Купил в Магазине удленнитель с выключателем, пришел домой. подключил к стиральной машинке. Включил её. Через некоторое время слышу хлопок, подбигаю, горит провод, линолиум. Я потушил. Воможно ли с магазина взыскать моральный ущерб и за горелый линолиум. ?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0057.JPG
Просмотров: 220
Размер:	47.5 Кб
ID:	8756   Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0059.JPG
Просмотров: 234
Размер:	47.3 Кб
ID:	8757   Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0060.JPG
Просмотров: 210
Размер:	47.3 Кб
ID:	8758  
IgorekD вне форума  
Ответить с цитированием
Untitled Document
Старый 21.10.2010, 21:59   #2
МЯУгли
 
Аватар для Vinnypuh
Активный участник
 
Регистрация: 15.07.2009
Адрес: Volgograd city
Сообщений: 6,286
Репутация: 16491228
По умолчанию

гарантии, разумеется, нет... да?

сможете доказать, что не включили в удлинитель машинку с ещё парой электрообогревателей по паре киловатт, или проточным водонагревателем?

кстати... Вы убедились в том, что не превысили допустимую для удлинителя нагрузку? на какой ток он был рассчитан? а сколько хавает машинка?
__________________
Кстати, если Вас интересует, почему - "Мяугли", - то вот, почему !!!
Сертификат никнейма
Vinnypuh вне форума  
Ответить с цитированием
Untitled Document
Старый 21.10.2010, 22:03   #3
IgorekD
 
Аватар для IgorekD
Новичок
 
Регистрация: 12.06.2008
Сообщений: 29
Репутация: -2286
По умолчанию

Стералка маленькая из за нее погореть не мог. До этого вообще простецкий удленнитель стоял. А доказать что еще что то втыкал думаю смогу, потому что в две соседнии я вообще ничего не втыкал. и думаю при разборе будет видно что ничего не втыкалось.
А по поводу горантии ничего не сказано. Думаю чек остался .
IgorekD вне форума  
Ответить с цитированием
Untitled Document
Старый 21.10.2010, 22:11   #4
МЯУгли
 
Аватар для Vinnypuh
Активный участник
 
Регистрация: 15.07.2009
Адрес: Volgograd city
Сообщений: 6,286
Репутация: 16491228
По умолчанию

СтЕралка, хоть и маленькая, при нагреве воды кушает ватты за милую душу - целыми киловатами.
Сравните мощности машинки и допустимую нагрузку удлинителя (инфа по машинке - либо на корпусе, либо в паспорте, инфа по удлинителю - почти всегда на нём самом. Поищите.) И выкладывайте тут.

Впрочем, доказать что-то всё равно будет сложно. Как вариант - даже в одну розетку удлинителя Вы могли засунуть тройник
__________________
Кстати, если Вас интересует, почему - "Мяугли", - то вот, почему !!!
Сертификат никнейма
Vinnypuh вне форума  
Ответить с цитированием
Untitled Document
Старый 21.10.2010, 22:13   #5
ashim
 
Аватар для ashim
Активный участник
 
Регистрация: 27.03.2010
Адрес: Волгодонск
Сообщений: 703
Репутация: 3852
По умолчанию

На удлинителе сколько ампер написано? Сечение жилы в кабеле - есть хотя бы 0.75 квадрат?
А машинка ваша сколько кушает? (Мощность зависит не от размера.)
Цифры в студию!
Вид кабеля говорит о выделении большого количества тепла за короткое время. Тепло берется из тока. Ток определяется двигателем машинки - потребляемый, или при КЗ - ударный и устоявшийся.
Воду точно не разлили на него? Движок не коротнул? По фотографии провод в кабеле кажется достаточно толстым. По ПУЭ 0.75 квадрат меди в ПВХ оболочке позволяют проводить до 16 ампер (А бытовых розеток на бОльший ток я ещё не видел). На вид - 0.75 точно есть.
Думаю, имел место коротыш, и скорее всего - в самой розетке, может - некачественно разведен кабель на контакты.
__________________
Прочитайте прежде, чем задать вопрос http://segfault.kiev.ua/smart-questions-ru.html - несмотря на определённую тематику, многие положения подходят и к ОЗПП
8.12.10 - 40 дней без флуда
ashim вне форума  
Ответить с цитированием
Untitled Document
Старый 21.10.2010, 22:18   #6
Коллега
Юрист
 
Регистрация: 09.09.2008
Адрес: Рязань
Сообщений: 15,239
Репутация: 31845634
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от IgorekD Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Посоветуйте пожалуйста как быть?
Купил в Магазине удленнитель с выключателем, пришел домой. подключил к стиральной машинке. Включил её. Через некоторое время слышу хлопок, подбигаю, горит провод, линолиум. Я потушил. Воможно ли с магазина взыскать моральный ущерб и за горелый линолиум. ?
А по физике что у вас было? Наверно, твердая двоечка.
А почитать инструкцию и убедиться что ваш удлинитель расчитан именно на то напряжение, которое требует стиралка, а еще там заземление должно быть, да еще в инструкции написано, что через удлинитель не подключать!

Вот к чему приводят не знание физики и русского языка. Инструкция на русском написана?
Коллега вне форума  
Ответить с цитированием
Untitled Document
Старый 21.10.2010, 22:21   #7
Vitalij
 
Аватар для Vitalij
Активный участник
 
Регистрация: 24.11.2009
Сообщений: 7,069
Репутация: 3674818
По умолчанию

Автоматического предохранителя нет. Ток, скоре всего был заметно бОльше 10А или сечение провода фантастически мало.

Знак РСТ на удлинителе и упаковке удлинителя есть?
Vitalij вне форума  
Ответить с цитированием
Untitled Document
Старый 21.10.2010, 22:23   #8
ashim
 
Аватар для ashim
Активный участник
 
Регистрация: 27.03.2010
Адрес: Волгодонск
Сообщений: 703
Репутация: 3852
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Коллега Посмотреть сообщение
...на то напряжение...
Спорим, напряжение совпадает?
__________________
Прочитайте прежде, чем задать вопрос http://segfault.kiev.ua/smart-questions-ru.html - несмотря на определённую тематику, многие положения подходят и к ОЗПП
8.12.10 - 40 дней без флуда
ashim вне форума  
Ответить с цитированием
Untitled Document
Старый 21.10.2010, 22:29   #9
Электромеханик
 
Аватар для Электромеханик
Активный участник
 
Регистрация: 22.03.2010
Сообщений: 4,720
Репутация: 51076836
По умолчанию

Что за удлиннитель, уж не с лотка ли "Всё по 10р" ?
Электромеханик вне форума  
Ответить с цитированием
Untitled Document
Старый 21.10.2010, 22:32   #10
нгедоводин
Участник
 
Регистрация: 19.09.2009
Сообщений: 59
Репутация: 486
По умолчанию

КАКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ! это дешевые китайские удлинители и подделки а провод толстый так это только изоляция а жилки медные тонкие вот при 1500 ватт и горят.
нгедоводин вне форума  
Ответить с цитированием
Untitled Document
Старый 21.10.2010, 23:03   #11
IgorekD
 
Аватар для IgorekD
Новичок
 
Регистрация: 12.06.2008
Сообщений: 29
Репутация: -2286
По умолчанию

Удленнитель три сотки стоит.
Вот фотки: Одна фотка это табличка на стиралке, и кабель удленнителя и его вилка.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0062.JPG
Просмотров: 203
Размер:	43.7 Кб
ID:	8759   Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0063.JPG
Просмотров: 194
Размер:	39.1 Кб
ID:	8760   Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0064.JPG
Просмотров: 222
Размер:	43.3 Кб
ID:	8761  
IgorekD вне форума  
Ответить с цитированием
Untitled Document
Старый 21.10.2010, 23:06   #12
МЯУгли
 
Аватар для Vinnypuh
Активный участник
 
Регистрация: 15.07.2009
Адрес: Volgograd city
Сообщений: 6,286
Репутация: 16491228
По умолчанию

нет самого главного - размера сечения жил..
__________________
Кстати, если Вас интересует, почему - "Мяугли", - то вот, почему !!!
Сертификат никнейма
Vinnypuh вне форума  
Ответить с цитированием
Untitled Document
Старый 21.10.2010, 23:13   #13
IgorekD
 
Аватар для IgorekD
Новичок
 
Регистрация: 12.06.2008
Сообщений: 29
Репутация: -2286
По умолчанию

Просто я сейчас не дома, это мне прислала сестренка по ММС. Сказала, что другиц цифер на кабеле нету. А вот еще есть коробка от него. только фото не пришло.
IgorekD вне форума  
Ответить с цитированием
Untitled Document
Старый 21.10.2010, 23:13   #14
McWild
Продавец
 
Регистрация: 06.11.2007
Адрес: Perm
Сообщений: 29,931
Репутация: 3621896
По умолчанию

Даже у весьма приличных "фильтров-удлинителей" о пяти розетках типа aps pilot нагрузка не должна превышать 10 А (2,2 кВт).
Цитата:
Суммарная номинальная мощность нагрузки 2,2 кВт.
Договоритесь с мастерской по ремонту, разберите "под камеру". Если есть косяки - увидите невооружённым взглядом. Тогда и к продавцу можно.
__________________
Мне стыдно за то, что творит власть России. И больно от того, что многие ее поддерживают.
McWild вне форума  
Ответить с цитированием
Untitled Document
Старый 21.10.2010, 23:18   #15
ashim
 
Аватар для ashim
Активный участник
 
Регистрация: 27.03.2010
Адрес: Волгодонск
Сообщений: 703
Репутация: 3852
По умолчанию

Из фотографий видно допустимое напряжение до пробоя (300/500 Вольт...хотя формулировка мне непонятна)
Потребление тока машинкой - 10 ампер
И 16 ампер, выдерживаемых ВИЛКОЙ
Тема не раскрыта
__________________
Прочитайте прежде, чем задать вопрос http://segfault.kiev.ua/smart-questions-ru.html - несмотря на определённую тематику, многие положения подходят и к ОЗПП
8.12.10 - 40 дней без флуда
ashim вне форума  
Ответить с цитированием
Untitled Document
Старый 21.10.2010, 23:36   #16
IgorekD
 
Аватар для IgorekD
Новичок
 
Регистрация: 12.06.2008
Сообщений: 29
Репутация: -2286
По умолчанию

Вот фото с коробки )
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0065.JPG
Просмотров: 177
Размер:	40.1 Кб
ID:	8762   Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0066.JPG
Просмотров: 181
Размер:	41.5 Кб
ID:	8763  
IgorekD вне форума  
Ответить с цитированием
Untitled Document
Старый 21.10.2010, 23:42   #17
ashim
 
Аватар для ashim
Активный участник
 
Регистрация: 27.03.2010
Адрес: Волгодонск
Сообщений: 703
Репутация: 3852
По умолчанию

Наклейку на русском не всю видно...
Как я понимаю, ограничений на использование удлинителя не было, значит по обычно предъявляемым требованиям должен выдерживать бытовые нагрузки, т.е. 15 ампер...
Несите на экспертизу, по её итогам требуйте.... Если стиралка не требовала, как было указано, подключения БЕЗ удлинителей...
Если экспертиза в вашу пользу - Продавец должен будет возместить стоимость товара, стоимость линолеума, стоимость экпертизы.
__________________
Прочитайте прежде, чем задать вопрос http://segfault.kiev.ua/smart-questions-ru.html - несмотря на определённую тематику, многие положения подходят и к ОЗПП
8.12.10 - 40 дней без флуда
ashim вне форума  
Ответить с цитированием
Untitled Document
Старый 21.10.2010, 23:45   #18
IgorekD
 
Аватар для IgorekD
Новичок
 
Регистрация: 12.06.2008
Сообщений: 29
Репутация: -2286
По умолчанию

Благодарю. завтра прочитаю сам внимательнее. и отнесу!
IgorekD вне форума  
Ответить с цитированием
Untitled Document
Старый 22.10.2010, 15:04   #19
an 7
 
Аватар для an 7
Продавец
 
Регистрация: 16.03.2007
Сообщений: 883
Репутация: 2720
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от ashim Посмотреть сообщение
Наклейку на русском не всю видно...
Как я понимаю, ограничений на использование удлинителя не было.
Там видна надпись " Использовать только.....
Там может быть надпись "в сухих помещениях и не видно на склолько ампер
Какая надпись на обратной стороне самого удленнителя ?

Судя по надписи на коробке "голимый Китай" ...
__________________
Мне чужого не надо... Но и в МОЙ карман не лезьте...
an 7 вне форума  
Ответить с цитированием
Untitled Document
Старый 22.10.2010, 15:15   #20
МЯУгли
 
Аватар для Vinnypuh
Активный участник
 
Регистрация: 15.07.2009
Адрес: Volgograd city
Сообщений: 6,286
Репутация: 16491228
По умолчанию

кстати, на фотке упаковки всё же видно: "16А 250V".
а машинке 10А - за глаза.
значит, вероятнее всего, турецкий удлинитель (даже на упаковке - перевод с ашипками ) - левоватенький. осталось только автору доказать это настолько аргументированно, что продавец/суд примут доказательства. (если он, конечно, не увеличил нагрузку ещё чем-нибудь (что маловероятно), или если, например, где-нибудь в машинке не произошло КЗ)
__________________
Кстати, если Вас интересует, почему - "Мяугли", - то вот, почему !!!
Сертификат никнейма
Vinnypuh вне форума  
Ответить с цитированием
Untitled Document
Старый 22.10.2010, 15:50   #21
Alex_G
Активный участник
 
Регистрация: 17.09.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,423
Репутация: 11049773
По умолчанию

В который раз убеждаюсь, что надо всю технику на отдельные автоматы заводить - стиралку, ПММ, панель варочную, духовку и т.д. и обязательно своим отдельным кабелем.
Alex_G вне форума  
Ответить с цитированием
Untitled Document
Старый 22.10.2010, 16:05   #22
Кот Да Винчи (Добрый Фей)
 
Аватар для евгений валентинович
Продавец
 
Регистрация: 04.11.2007
Сообщений: 13,534
Репутация: 13012955
По умолчанию

И в результате РЩ будет размером "семь на восемь"...
__________________
"Учёным котом и дуб прославился."Н.Полотай
евгений валентинович вне форума  
Ответить с цитированием
Untitled Document
Старый 22.10.2010, 16:10   #23
dmikos
 
Аватар для dmikos
Представитель СЦ
 
Регистрация: 17.12.2008
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 12,284
Репутация: 10764461
По умолчанию

Вот когда я клиентам говорю, что при использовании удлинителей может произойти вышеописанное, некоторые не верят.
Вот как нашему человеку довести, что все надо делать ПО УМУ, а не так, как проще ? Я теряюсь... У нас каждый второй с высшим образованием и все знает.....
__________________
Это не неисправность, а функция, не отраженная в инструкции..
dmikos вне форума  
Ответить с цитированием
Untitled Document
Старый 22.10.2010, 16:13   #24
МЯУгли
 
Аватар для Vinnypuh
Активный участник
 
Регистрация: 15.07.2009
Адрес: Volgograd city
Сообщений: 6,286
Репутация: 16491228
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Alex_G Посмотреть сообщение
В который раз убеждаюсь...
я вот удлинителям предпочитаю вскрытие прожорливой техники с недостаточно длинным шнуром и полную замену кабеля на аналогичный, но нужной длины.
а для машинки и водонагревателя действительно провёл отдельную линию с заземлением и отдельным автоматом.

звиняйте за оффтоп ))
__________________
Кстати, если Вас интересует, почему - "Мяугли", - то вот, почему !!!
Сертификат никнейма
Vinnypuh вне форума  
Ответить с цитированием
Untitled Document
Старый 22.10.2010, 16:16   #25
dmikos
 
Аватар для dmikos
Представитель СЦ
 
Регистрация: 17.12.2008
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 12,284
Репутация: 10764461
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Vinnypuh Посмотреть сообщение
а для машинки и водонагревателя действительно провёл отдельную линию с заземлением и отдельным автоматом. ))
Зря. Надо было через удлинитель все делать. А то оставишь без работы кучу народа....
__________________
Это не неисправность, а функция, не отраженная в инструкции..
dmikos вне форума  
Ответить с цитированием
Untitled Document
Старый 22.10.2010, 16:51   #26
ashim
 
Аватар для ashim
Активный участник
 
Регистрация: 27.03.2010
Адрес: Волгодонск
Сообщений: 703
Репутация: 3852
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от евгений валентинович Посмотреть сообщение
И в результате РЩ будет размером "семь на восемь"...
Если надо - то и пусть будет. Терпеть не могу монтировать шкаф с помощью пинцетов, поворотных отверток, в три слоя и с упоминанием матерей...
__________________
Прочитайте прежде, чем задать вопрос http://segfault.kiev.ua/smart-questions-ru.html - несмотря на определённую тематику, многие положения подходят и к ОЗПП
8.12.10 - 40 дней без флуда
ashim вне форума  
Ответить с цитированием
Untitled Document
Старый 22.10.2010, 17:33   #27
незарегистрированный12
Гость
 
Сообщений: n/a
По умолчанию

Для сведения (прежде чем затевать судебный (досудебный) "геморрой" по поводу "копеечного" удлиннителя) - плотность тока (номинал) на "квадрат" сечения по меди - 5А/ мм кв ( 1 кВт) (для алюминия - 2.8 А/мм кв)
 
Ответить с цитированием
Untitled Document
Старый 22.10.2010, 18:05   #28
ashim
 
Аватар для ashim
Активный участник
 
Регистрация: 27.03.2010
Адрес: Волгодонск
Сообщений: 703
Репутация: 3852
По умолчанию

Да ну нафиг...
Откройте ПУЭ, посмотрите таблицу 1.3.4 (допустимый длительный ток для проводов и шнуров в ПВХ изоляции с медными жилами, подробненько так все написано...
__________________
Прочитайте прежде, чем задать вопрос http://segfault.kiev.ua/smart-questions-ru.html - несмотря на определённую тематику, многие положения подходят и к ОЗПП
8.12.10 - 40 дней без флуда
ashim вне форума  
Ответить с цитированием
Untitled Document
Старый 25.10.2010, 00:37   #29
Hysteresis
 
Аватар для Hysteresis
Активный участник
 
Регистрация: 30.08.2008
Сообщений: 1,898
Репутация: 53859
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от ashim Посмотреть сообщение
Откройте ПУЭ
Ну не надо кидаться умными аббревеатурами, - откройти эти правила и прочитайте на кого и что они распространяются. А для удлиннителей другие таблички существуют (в ГОСТах а не ПУЭ).

Судя по наклейке на машине жрать она должна не более 8А. Если машинка исправная то удлиннитель загорелся именно из-за дефекта. Более того, при отсутствие УЗО атомат не должен был сработать, так как такие вот ужасные возгорания как раз и происходят на токах порядка 5..10А, когда и до срабатывания автомата ток недостаточен, и для возгорания достаточная мощность выделяется.

Да будь удлиннитель даже 0,5 мм кв - не загорелся бы он, если бы был не дефектный - грелся бы до 50-60 градусов, но не никак не 300..500.

Мораль такова - если интересено поучаствовать в цирке - подавайте на магазин в суд и наслаждайтесь экспертизой. Если хотите жить спокойно - тяните от щитка отдельный кабель (лучше NYM 2.5 мм кв, можно 1,5) и ставьте УЗО с диф. током срабатывания 30мА. Ну и доверьте это человеку, который не надменно относится к тому, что изложено в упомянутых ПУЭ.
__________________
Бюро экспертиз ekspert-t.spb.ru - рекомендую! 922-54-33 9225433 702-80-84 7028084 702-80-84 Эксперт-Т xprtt.ru
Hysteresis вне форума  
Ответить с цитированием
Untitled Document
Старый 25.10.2010, 08:50   #30
Vitalij
 
Аватар для Vitalij
Активный участник
 
Регистрация: 24.11.2009
Сообщений: 7,069
Репутация: 3674818
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Hysteresis Посмотреть сообщение
(лучше NYM 2.5 мм кв, можно 1,5)
Всегда беру с запасом, чтобы сопротивление было мЕньше и для надежного срабатывания УЗО бросок тока при КЗ был бы бОльше.
Vitalij вне форума  
Ответить с цитированием
Untitled Document
Старый 25.10.2010, 15:58   #31
IgorekD
 
Аватар для IgorekD
Новичок
 
Регистрация: 12.06.2008
Сообщений: 29
Репутация: -2286
По умолчанию

Сегодня мне позвонили и предложили забрать деньги или обменять удлиннитель. но мне хотелось бы вернуть деньги за линолиум. Возможно ли это? И за чьи деньги будет проводится экспертиза?

В магазине мне предложили подать жалобу на прямую , на производителя. а не на магазин.
IgorekD вне форума  
Ответить с цитированием
Untitled Document
Старый 25.10.2010, 17:13   #32
Alex133
 
Аватар для Alex133
-Модератор-
 
Регистрация: 09.07.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 52,401
Репутация: 80032730
По умолчанию

Вот с производителем турецким пусть магазин судится. Это не ваши проблемы.
Alex133 вне форума  
Ответить с цитированием
Untitled Document
Старый 25.10.2010, 17:41   #33
Alex_G
Активный участник
 
Регистрация: 17.09.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,423
Репутация: 11049773
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от евгений валентинович Посмотреть сообщение
И в результате РЩ будет размером "семь на восемь"...
Да ну, умоляю - размер будет точно такой же как мне сейчас в новостройке сделали, только там пустого места до фига.
Alex_G вне форума  
Ответить с цитированием
Untitled Document
Старый 25.10.2010, 17:48   #34
ashim
 
Аватар для ashim
Активный участник
 
Регистрация: 27.03.2010
Адрес: Волгодонск
Сообщений: 703
Репутация: 3852
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Hysteresis Посмотреть сообщение
Ну не надо кидаться умными аббревеатурами
Умная не аббревиатура, а содержание книжки. Книжка распространяется в том числе и на проводки в жилых помещениях. Не вижу причин от неё отплёвываться в случае удлинителя.

Цитата:
Сообщение от IgorekD Посмотреть сообщение
Возможно ли это? И за чьи деньги будет проводится экспертиза?
Читаем внимательно статьи 7, 14, 18, 24 Закона и отвечаем на это как на контрольные вопросы для самопроверки.
__________________
Прочитайте прежде, чем задать вопрос http://segfault.kiev.ua/smart-questions-ru.html - несмотря на определённую тематику, многие положения подходят и к ОЗПП
8.12.10 - 40 дней без флуда
ashim вне форума  
Ответить с цитированием
Untitled Document
Старый 25.10.2010, 22:42   #35
3л0й
Гость
 
Сообщений: n/a
По умолчанию

Сгорели некачественные китайские провода, которые с виду вроде бы требуемого сечения, но имеют недопустимо высокое электрическое сопротивление. Что туда вместо меди кладут китайцы -- интересный вопрос.

У нас дома тоже был такой удлинитель. К счастью не успел загореться, но провод нагрелся сильно. Ради интереса китайский провод был заменён на обычный ПУГНП -- нагрев прекратился.


Полагаю, вся партия удлинителей такая, так что если задаться целью -- можно добиться изъятия её из продажи.
 
Ответить с цитированием
Untitled Document
Старый 26.10.2010, 09:06   #36
Vitalij
 
Аватар для Vitalij
Активный участник
 
Регистрация: 24.11.2009
Сообщений: 7,069
Репутация: 3674818
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от 3л0й Посмотреть сообщение
Сгорели некачественные китайские провода, которые с виду вроде бы требуемого сечения, но имеют недопустимо высокое электрическое сопротивление. Что туда вместо меди кладут китайцы - интересный вопрос.
Алюминий.

Цитата:
Сообщение от 3л0й Посмотреть сообщение
У нас дома тоже был такой удлинитель. К счастью не успел загореться, но провод нагрелся сильно. Ради интереса китайский провод был заменён на обычный ПУГНП -- нагрев прекратился.
Если такой провод защищен автоматическим предохранителем, то ничего фатального не происходит. Стоит помнить, что для удлинителей под максимальной нагрузкой провод должен быть расправлен полностью.

Цитата:
Сообщение от 3л0й Посмотреть сообщение
Полагаю, вся партия удлинителей такая, так что если задаться целью - можно добиться изъятия её из продажи.
Те, что сертифицированы - будет не просто.
Vitalij вне форума  
Ответить с цитированием
Untitled Document
Старый 27.10.2010, 04:28   #37
3л0й
Гость
 
Сообщений: n/a
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Vitalij Посмотреть сообщение
Алюминий.
А выглядел как медный... Похоже какой-то непонятный сплав или омеднённый биметалл. Наверное химики могли бы точнее установить.
Что ясно совершенно точно -- электрическое сопротивление такого провода значительно выше требуемого, поэтому на нём происходит падение напряжения и повышенное тепловыделение.

Они бы ещё делали провода из нихрома в полиэтиленовой изоляции, вот была бы диверсия...

Настоящий медный провод на том же самом удлинителе и с той же самой нагрузкой НЕ НАГРЕВАЕТСЯ вообще и напряжение в соседних розетках удлинителя с ним не проседает .

Цитата:
Сообщение от Vitalij Посмотреть сообщение
Те, что сертифицированы - будет не просто.
Ну только если их "сертифицировали" вообще без каких-либо испытаний.

Провода сечением 1,5-2 кв.мм. воспламеняющиеся от нагрузки около 2кВт любая экспертиза признает опасными.
 
Ответить с цитированием
Untitled Document
Старый 27.10.2010, 10:24   #38
McWild
Продавец
 
Регистрация: 06.11.2007
Адрес: Perm
Сообщений: 29,931
Репутация: 3621896
По умолчанию

Цитата:
А выглядел как медный.
брак скорее всего - сечение "гуляет".
Цитата:
Настоящий медный провод
того же сечения?
Цитата:
Провода сечением 1,5-2 кв.мм. воспламеняющиеся от нагрузки около 2кВт
не уверен насчет того, что нагрузка была "до 2"
__________________
Мне стыдно за то, что творит власть России. И больно от того, что многие ее поддерживают.
McWild вне форума  
Ответить с цитированием
Ответ


Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 11:34. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика