На OZPP.RU

Вернуться   Главный форум потребителей России > Общество защиты прав потребителей > Недвижимость и долевое строительство > ЖКХ
Регистрация Справка Пользователи Календарь Поиск Сообщения за день Все разделы прочитаны

Добавить в Facebook Добавить в Twitter Добавить в Вконтакте
Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Untitled Document
Старый 29.08.2018, 18:14   #1
Сальникова Наталья
Участник
 
Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 65
Репутация: 290186
По умолчанию

Добрый день. Прошу помощи по показаниям ОДПУ.

При каких условиях может поступать в один МКД такой разный объем теплоносителя?
За февраль 2017- 24760,13 куб.м
За февраль 2018 - 11595,49 куб.м

По этим данным получается, что наш МКД в феврале 2017г потребил в два с лишним раза теплоносителя больше чем в феврале 2018г.



Пятиэтажный восьми подъездный дом 1994 г постройки, площадь жилых и нежилых 6659,4 кв.м, из них 1573 кв.м встроенно-пристроенные нежилые помещения на первом этаже.

Собственники нежилых помещений переделали общую систему отопления (без согласия жилых). Установили два ИТУ с элеваторами и т.д., три циркулярных насоса-это на первом этаже. Все 8 подъездов на 5 этажей продавливает без насосов.

С января 2017 г. начала интересоваться показаниями теплосчетчика. 2015-2016 год. кубатура теплоносителя всегда была повышена, но одинаковая по всему отопительному сезону в месяц до 29000 куб.м доходило.

За первую половину 2017г с 01.01.2017 по 10.05.2017г (132 дня отопления), дом потребил 105511,92 куб.м теплоносителя. За вторую с 22.09 по 25.12-2017г (95 дней отопления) - 32952,16 куб.м.

Система отопления не менялась. Счетчик поверку прошел в 2014г.
Во второй половине 2017г отключили насосы.

То что, при повышенном потреблении дельта меньше, вижу. Сейчас пытаюсь с УО получить график температур. Пока без успеха.

Но по показания средней температуры для нашего города 2016год был холоднее чем 2017г.

Последний раз редактировалось Alex133; 29.08.2018 в 21:47..
Сальникова Наталья вне форума  
Ответить с цитированием
Untitled Document
Старый 29.08.2018, 20:32   #2
Serjic_K
Активный участник
 
Регистрация: 24.12.2015
Сообщений: 1,357
Репутация: 85604185
По умолчанию

Возможно все проще, счетчики иногда ломаются и начинают крутиться медленнее. И то что межповерочный интервал не истек, не дает гарантий что счетчик будет работать исправно.
Serjic_K вне форума  
Ответить с цитированием
Untitled Document
Старый 30.08.2018, 08:57   #3
Сальникова Наталья
Участник
 
Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 65
Репутация: 290186
По умолчанию

И сотрудники теплосетей не обратили на этот факт внимания. После того как счетчик несколько лет "быстро крутил" в 2 с лишним раза, он вдруг без ремонта стал крутить медленно вторую половину 2017 и первую половину 2018 г.?

В июле 2018 срок поверки. Сняли пока не установили.

Последний раз редактировалось Alex133; 30.08.2018 в 10:00..
Сальникова Наталья вне форума  
Ответить с цитированием
Untitled Document
Старый 30.08.2018, 09:04   #4
KARTS
Активный участник
 
Регистрация: 21.01.2014
Сообщений: 1,124
Репутация: 33931276
По умолчанию

Не счётчик медленнее "крутит"(нечему там крутиться), а скорость воды меньше. Проверяется просто. Объём воды(столбец 4) больше - перепад температур(столбец 9) меньше и наоборот.
KARTS вне форума  
Ответить с цитированием
Untitled Document
Старый 30.08.2018, 09:33   #5
Сальникова Наталья
Участник
 
Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 65
Репутация: 290186
По умолчанию

Это я понимаю, что чем больше объем теплоносителя, тем меньше разница температуры подачи и обратки.

Только зачем все эти "ухищрения"? Ведь известно, что перерасход теплоносителя- это убытки для теплосетей. А в нашем случае количество
израсходованного теплоносителя хватило бы на отопление дома эквивалентно двух месячному отоплению дома.

Последний раз редактировалось Alex133; 30.08.2018 в 10:00..
Сальникова Наталья вне форума  
Ответить с цитированием
Untitled Document
Старый 30.08.2018, 10:00   #6
Alex133
 
Аватар для Alex133
-Модератор-
 
Регистрация: 09.07.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 54,800
Репутация: 132658859
По умолчанию

Просьба не цитировать сообщение, идущее непосредственно перед вашим ответом на него, и не цитировать никакое сообщение целиком.
Alex133 вне форума  
Ответить с цитированием
Untitled Document
Старый 30.08.2018, 10:09   #7
Сальникова Наталья
Участник
 
Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 65
Репутация: 290186
По умолчанию

Спасибо, поняла.
Сальникова Наталья вне форума  
Ответить с цитированием
Untitled Document
Старый 30.08.2018, 10:14   #8
KRP
Активный участник
 
Регистрация: 31.03.2013
Сообщений: 28,168
Репутация: 131628408
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Сальникова Наталья Посмотреть сообщение
В июле 2018 срок поверки. Сняли пока не установили.
Вообще то на это дается месяц, контролируйте ситуацию.

Цитата:
Сообщение от KARTS Посмотреть сообщение
а скорость воды меньше. Проверяется просто.
Интересно по какой причине изменилась скорость воды?
KRP на форуме  
Ответить с цитированием
Untitled Document
Старый 30.08.2018, 10:46   #9
KARTS
Активный участник
 
Регистрация: 21.01.2014
Сообщений: 1,124
Репутация: 33931276
По умолчанию

Наиболее вероятная причина - выполнена регулировка, уменьшена циркуляция. Опять же вероятно из-за нарушения режима теплопотребления - превышение температуры обратной сетевой воды.

Последний раз редактировалось Alex133; 30.08.2018 в 11:08..
KARTS вне форума  
Ответить с цитированием
Untitled Document
Старый 30.08.2018, 11:27   #10
Сальникова Наталья
Участник
 
Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 65
Репутация: 290186
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от KRP Посмотреть сообщение
Вообще то на это дается месяц, контролируйте ситуацию.
Сначала сказали, что там все очень плохо. Когда попросила акт поверки, ответили, что его еще нет.

О разнице в объемах узнала, в 20 числах августа. Запросила показания за 2017 г.

Из показаний теплосчетчика за 2015,2016 и первую половину 2017 годов, просматривается ситуация, что у нас по дому большой перетоп. Но живущие в угловых квартирах, первых и пятых этаже, двух последних (в их районе нет нежилых) - этот перетоп не ощущали.

Сейчас у меня две версии:

1. на элеваторных узлах нежилых помещений, сопло (или как его?) было увеличено. Три насоса перекачивали теплоноситель в усиленном режиме по малому кругу. Теплоносиль не успевал охладиться и в обратном трудопроводе, смешиваясь с обраткой, идущей от остального дома (как высказаться?), согревал её. Отсюда и маленькая дельта. В магазинах, при норме температуры по ГОСТу 12-16 градусов, было довольно тепла. Имеется акт от 03.2018г._замер температуры показал 23-24 градуса, при высоте помещений 3-4,2 м. В жилых помещения высота 2,3м.

Со второй половины 2017 г. насосы отключили, но повысили температуру подачи, но а сопла на ИТУ нежилых, были хорошо увеличены.

В УО пытаются мне внушить, что в нежилых температура повышалась за счет работы компрессоров холодильников и т.д. На мой вопрос: " Зачем тогда надо было увеличивать тепловую нагрузку за счет уменьшения нагрузки в жилых помещениях"- молчат.

После изучения правил №787 "порядок подсоединения...", вырисовывается ситуация, что в нашем МКД была переуступка права пользования тепловой энергией, но без согласия собственников жилых помещений. На запрос: кто, как и когда-все это согласовал" то же тишина.

2. Абсурдный.
В теплосистеме всего дома сделали "застой" путем установки одинакового давления на подаче и обратке. Теплоноситель, каким то образом, возможно через систему подмеса (?) по малому кругу уходил в обратку, и опять же согревал её. В отчетах данные о давлениях на подаче и обратке отсутствуют. Но в торговых залах было очень тепло.
Но в январе 2018г., когда проводили совместный осмотр теплосистемы, давление подачи было 6 атмосфер(?), а обратки 4атм.
Сальникова Наталья вне форума  
Ответить с цитированием
Untitled Document
Старый 30.08.2018, 11:38   #11
KARTS
Активный участник
 
Регистрация: 21.01.2014
Сообщений: 1,124
Репутация: 33931276
По умолчанию

Со времени обращения на Ростепло ничего не изменилось. Опять одни предположения...версии....возможно... А Вам На Ростепле советы давали.
У Вас в квартире какая температура?
KARTS вне форума  
Ответить с цитированием
Untitled Document
Старый 30.08.2018, 12:08   #12
Сальникова Наталья
Участник
 
Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 65
Репутация: 290186
По умолчанию

Моя квартира находится между этими двумя ИТУ, на 3 этаже. 2014,2015,2016 и 1-2017 температура была 28 градусов.
Со 2-2018 стала 25-26 градусов. Для меня повышенная температура очень плохо, особенно если приезжают внуки. Но на моем стояке на 2 и 5 этажах радуются если у них 18-20 градусов.

Советы мне давали технические, которые требуют финансовые вложения в отопительную систему моей квартиры, но платить то я буду все равно по квадратам. Надо причину устранять.
Так же мокрые одеяла на батареи- у меня это были мокрые пеленки, которые смачивала по чаще.

Больше на РОстепло никаких советов не давали, а вопросов и предположения накопилось еще больше.
Сайт Ростепло, видать не хочет выдавать всех секретов тепловиков.

Пойти в УО и потребовать закрутить шайбу- это значить угловые, первые, пятые этажи и 6,7,8 подъезды будут вообще мерзнуть.

Последний раз редактировалось Сальникова Наталья; 30.08.2018 в 12:20..
Сальникова Наталья вне форума  
Ответить с цитированием
Untitled Document
Старый 30.08.2018, 13:27   #13
KARTS
Активный участник
 
Регистрация: 21.01.2014
Сообщений: 1,124
Репутация: 33931276
По умолчанию

Вы тему неправильно назвали, просите разобраться с показаниями теплосчётчика, а на самом деле необходимо решить проблему руглировки системы отопления.
Повторю:
"По поводу разной температуры в квартирах - заставляйте УО выполнять свои обязанности - они должны выполнить балансировку системы для обеспечения равномерного прогрева всех отопительных приборов."
Добавлю, если система не оборудована устройствами регулирования - придётся собственникам потратить денег на их приобретение.
И секретов тут никаких нет, всё Вам разъяснили.
KARTS вне форума  
Ответить с цитированием
Untitled Document
Старый 30.08.2018, 15:08   #14
Сальникова Наталья
Участник
 
Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 65
Репутация: 290186
По умолчанию

Спасибо за ответ. Но все таки получается разобрать показания теплосчетчика.

Получила температурный график. По нему получается, что когда увеличенный объем теплоносителя , у нас чудовищный недопоп.

А когда уменьшеный объем теплоносителя - перетоп (сильно увеличина температуры подачи).

Апрель 2017_ вообще получается, что дом согревал обратку, а с нас еще и за отопление брали.

Все таки наверное мой "абсурдный" вариант имеет место.

Выставляю показания за декабрь2016 и 2017г, температурный график, адрес гисметео с поговой, и апрель 2017.

У како какие мысли есть по данным показаниям?

https://www.gismeteo.ru/diary/4560/2017/12/
Сальникова Наталья вне форума  
Ответить с цитированием
Untitled Document
Старый 30.08.2018, 15:43   #15
KARTS
Активный участник
 
Регистрация: 21.01.2014
Сообщений: 1,124
Репутация: 33931276
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Сальникова Наталья Посмотреть сообщение
....когда увеличенный объем теплоносителя , у нас чудовищный недопоп
.....
В чём это выражается по Вашему?
В данном случае наоборот-перетоп - температура обратки значительно ниже утверждённого графика.
Кстати график должен быть утверждён уполномоченным органом - органом местного самоуправления - главой администрации короче. А не как у Вас - директором ТСО.

Цитата:
А когда уменьшеный объем теплоносителя - перетоп (сильно увеличина температуры подачи).
Если выше графика, то да.

Цитата:
Апрель 2017_ вообще получается, что дом согревал обратку, а с нас еще и за отопление брали.
Ну и ну. Чем согревал то?

Цитата:
У како какие мысли есть по данным показаниям?
Мысли такие. Заведите все выложенные данные в excel. Постройте графики и увидите где температуры подачи и обратки не соответствуют графику.
Анализировать же данные теплосчётчика следует по часовым архивам. Достанете их выкладывайте на Ростепло, туда заходит сенсей этого дела.
KARTS вне форума  
Ответить с цитированием
Untitled Document
Старый 30.08.2018, 16:06   #16
Сальникова Наталья
Участник
 
Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 65
Репутация: 290186
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от KARTS Посмотреть сообщение
В данном случае наоборот-перетоп - температура обратки значительно ниже утверждённого графика
.

Температура подачи в особо холодные дни на 15-16 градусов меньше графика. В особо холодные дни температура подачи немного выше температуры обратки по графику.
Цитата:
Сообщение от KARTS Посмотреть сообщение
Кстати график должен быть утверждён уполномоченным органом - органом местного самоуправления - главой администрации короче. А не как у Вас - директором ТСО.
.

Что прислали с договором по системе ГИС ЖКХ.

В Эксель попробую переложить, но это нужно время. А пока хочу понять, что произошло, на основе имеющихся данных.

Еще в январе 2017 года, когда заинтересовалась данными показаний теплосчетчика, то руководитель организации, которая обслуживает теплосчетчик, обещал передать мне архив. Но на следующий день резко передумал.

Последний раз редактировалось Сальникова Наталья; 30.08.2018 в 16:16..
Сальникова Наталья вне форума  
Ответить с цитированием
Untitled Document
Старый 30.08.2018, 16:22   #17
KARTS
Активный участник
 
Регистрация: 21.01.2014
Сообщений: 1,124
Репутация: 33931276
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Сальникова Наталья Посмотреть сообщение
.

Температура подачи в особо холодные дни на 15-16 градусов меньше графика. В особо холодные дни температура подачи немного выше температуры обратки по графику.
.....
Факты где?.

Цитата:
А пока хочу понять, что произошло, на основе имеющихся данных.
А что произошло то? Вас вообще должна волновать температура в квартире и правильность начисления платы за это. Куда обращаться и что делать Вам уже указали.

Цитата:
Во второй половине 2017г отключили насосы.
Отчёт выложите.

Последний раз редактировалось KARTS; 30.08.2018 в 16:37..
KARTS вне форума  
Ответить с цитированием
Untitled Document
Старый 30.08.2018, 16:52   #18
Сальникова Наталья
Участник
 
Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 65
Репутация: 290186
По умолчанию

Факты в показаниях за 2015,2016,1-2017 годах и графике температур и графике наружной температуры.

Что надо жаловаться в ГЖИ я знаю. Но надо еще правильно описать ситуацию. Человеку, который не разбирается во всем этом, трудно задать правильные вопросы. А как задашь вопросы- такие и получишь на них ответы.

Поэтому я и пытаюсь узнать как правильно спрашивать и что спрашивать.

Вот из ответа на Ростепло следует, что ничего страшного, что теплосети гоняли в холостую лишний теплоноситель по системе в кол-ве 500 куб.м в день вместо 400-350 куб.м. А в месяц это уже 13000-16000 куб. сверх того, что может хватить дому для обогрева.

Так же их ответа в Ростепло, следует, что дополнительные ИПУ с элеваторами, которые можно открыть на всю, и три насоса циркулярных, практически не увеличивают Гкал.

Из чего я сделала вывод, что на Ростепло ответы даются только технического характера. А аналитику причины никто не хочет раскрывать. Вот и обратилась на сайт Защиты прав потребителя.

Меня волнует температура в моей квартире, но мне не хочется переплачивать лишние деньги за перетоп нежилых помещений и свой собственный.

Ну а еще я председатель совета МКД, и как бы должна интересоваться за, что дом платит не малые деньги.

Кстати расчетная мощность для нашего дома (согласно договора) 1228 Гкал, а платим мы за 1343 Гкал. Вот и хочу разобраться, почему у нас по теплосчетчику оплата больше чем расчетная.

Так же с01,012017 по 10.05.2017г -135 отопительных дня, из которых апрель и май вообще теплые(увеличенный объем теплоносителя) выставлено за 872,06 Гкал.

с 22.09.2017 по 25.12.2017 95 отопительных дня, причем самых холодных (уменьшенный объем)выставлено за 501,58 Гкал.

Разницу чувствуете? 371 Гкал.
Сальникова Наталья вне форума  
Ответить с цитированием
Untitled Document
Старый 31.08.2018, 08:24   #19
KARTS
Активный участник
 
Регистрация: 21.01.2014
Сообщений: 1,124
Репутация: 33931276
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Сальникова Наталья Посмотреть сообщение
Факты в показаниях за 2015,2016,1-2017 годах и графике температур и графике наружной температуры.
.....
Вы предлагаете форумчанам забивать Ваши отчёты в excel строить графики и пр.? Подтвердите свои домыслы цифрами.

Цитата:
Так же с01,012017 по 10.05.2017г -135 отопительных дня, из которых апрель и май вообще теплые(увеличенный объем теплоносителя) выставлено за 872,06 Гкал.

с 22.09.2017 по 25.12.2017 95 отопительных дня, причем самых холодных (уменьшенный объем)выставлено за 501,58 Гкал.

Разницу чувствуете? 371 Гкал.
с 01.01.2017 по 10.05.2017г температура наружного воздуха за период: -4,2грС;
с 22.09.2017 по 25.12.2017: - 0,6грС.
разницу чувствуете?
https://rp5.ru/%D0%90%D1%80%D1%85%D0...81%D0%BA%D0%B5

Цитата:
Кстати расчетная мощность для нашего дома (согласно договора) 1228 Гкал, а платим мы за 1343 Гкал. Вот и хочу разобраться, почему у нас по теплосчетчику оплата больше чем расчетная.
В договоре указывается нагрузка потребителя в Гкал/час по видам нагрузок - отопление, вентиляция, ГВС и планируемое потребления за год. Что за цифру Вы привели гадать не хочется.
Где Вы взяли эту цифру? Выложите документ.

Цитата:
Меня волнует температура в моей квартире, но мне не хочется переплачивать лишние деньги за перетоп нежилых помещений и свой собственный.
Добивайтесь предоставления услуги с надлежащим качеством.
http://www.consultant.ru/cons/cgi/on...81958880992301
KARTS вне форума  
Ответить с цитированием
Untitled Document
Старый 31.08.2018, 10:22   #20
Сальникова Наталья
Участник
 
Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 65
Репутация: 290186
По умолчанию

Добрый день. Я внесла в Эксель показания за февраль 2016,2017,2018 года с температурными графиками. Я не знаю правильно я сделала, если не так как надо, подскажите я переделаю.

https://cloud.mail.ru/public/EgwE/bfvsMcQvz

Может я действительно чего то не понимаю, но средняя температура в начиная с 27 апреля и до 4 мая была довольно повышенная и доходила до 20 градусов. А еще увеличенный объем теплоносителя.

Это надо внести в эксель весь год. Если я правильно поняла, как вносить, то я внесу.

Последний раз редактировалось Сальникова Наталья; 31.08.2018 в 10:40..
Сальникова Наталья вне форума  
Ответить с цитированием
Untitled Document
Старый 31.08.2018, 11:07   #21
KARTS
Активный участник
 
Регистрация: 21.01.2014
Сообщений: 1,124
Репутация: 33931276
По умолчанию

Ну вот и стройте графики зависимости теплопотребления. Увидеть то что хотите?
Температуры наружного воздуха откуда взяты?

https://rp5.ru/%D0%90%D1%80%D1%85%D0...81%D0%BA%D0%B5
26.01: -12
27.01: -14,9
28.01: -15,2
Дальше думаю также.

Цитата:
Может я действительно чего то не понимаю, но средняя температура в начиная с 27 апреля и до 4 мая была довольно повышенная и доходила до 20 градусов. А еще увеличенный объем теплоносителя.
Температуры я привёл выше.
Объём теплоносителя Вам убавили, теперь что не нравится?
Кстати правильнее будет анализировать массу, а не объём. Т.к. Объём величина зависимая от температуры.
KARTS вне форума  
Ответить с цитированием
Untitled Document
Старый 31.08.2018, 15:13   #22
Сальникова Наталья
Участник
 
Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 65
Репутация: 290186
По умолчанию

Вы указываете температуру за январь 2018. Я делала только за февраль 2016,2017,2018. Отчетов за 1 половину 2018 г, кроме февраля у меня нет.

В феврале 2018, когда уменьшен объем, перегрев подачи составляет 8-16 градусов 17 отапливаемых дней. Вы февраль 2018 смотрели?

Ну а про объем теплоносителя: получается, что температура подачи почти в пределах. Температура обратки превышает на 2-5 градуса

Так у меня получается за февраль 2016г:
1. При увеличенном объеме без учета энтальпии(надеюсь правильно назвала):

среднемесячная температура: 59-48,08=7,92 гр

25407,7*7,92/1000=201,229 Гкал (без учета энтальпии)

2. Возьмем объем из февраля 2018г и температуру подачи, которая должна быть в соответствии с наружной температурой и графиком:

среднемесячная температура : 55,67-44,6=12,55 гр

11595,48*12,55/1000=145,52 Гкал (без учета энтальпии)

Получается, что объем имеет значение или я опять , что нибудь не так рассуждаю?

А как в эксель вносить данные, я правильно разобралась?

По поводу наружной температуры я брала здесь http://weatherarchive.ru/Temperature...January-2018#4

Но если еще уменьшить, как те данные, что вы привели, получится еще больший перетоп.

Последний раз редактировалось Alex133; 31.08.2018 в 15:50..
Сальникова Наталья вне форума  
Ответить с цитированием
Untitled Document
Старый 31.08.2018, 15:52   #23
Alex133
 
Аватар для Alex133
-Модератор-
 
Регистрация: 09.07.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 54,800
Репутация: 132658859
По умолчанию

Пожалуйста, не пишите по два и более сообщения подряд, добавляйте текст кнопкой "Изменить".
Alex133 вне форума  
Ответить с цитированием
Untitled Document
Старый 03.09.2018, 08:26   #24
KARTS
Активный участник
 
Регистрация: 21.01.2014
Сообщений: 1,124
Репутация: 33931276
По умолчанию

1. Перегрев на подаче Вы никому не предъявите.Это прерогатива стороны договора теплоснабжения - УО. Вам должны обеспечить нормативную температуру в квартире(квартирах), вот за неё и бейтесь. А для проверки соблюдения температурного графика следует использовать данные ближайшего метеоцентра, которыми пользуется ТСО.
2. Теплосчётчик считает по запрограммированной формуле. Формулу можно увидеть в документации на прибор. Так что Ваши вычисления некорректны. И для расчёта используется величина массы, а не объёма, я уже писал об этом.
3. Для написания жалобы в ГЖИ не требуется знание специальных терминов. Достаточно описать сложившуюся ситуацию.
KARTS вне форума  
Ответить с цитированием
Untitled Document
Старый 26.10.2018, 12:47   #25
Сальникова Наталья
Участник
 
Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 65
Репутация: 290186
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от KARTS Посмотреть сообщение
1. Перегрев на подаче Вы никому не предъявите.Это прерогатива стороны договора теплоснабжения - УО.
Недавно разобралась, что нежилые помещения, кроме того, что подсоединены к общей системе отопления должным образом, еще дополнительно присоединились индивидуально 2 ИПУ.

Из показаний за 2 половину 2017 г. следует перегрев всего здания в 7-8 градусов каждый месяц, при температуре подачи превышающей температурный график и температуре отдачи в пределах температурного графика. Дельта от 20 до 22 градусов при 12-14 по температурному. Разве это не указывает на увеличение тепловой нагрузки в следствии присоединения 2 индивидуальных тепловых узлов?

Цитата:
Сообщение от KARTS Посмотреть сообщение
3. Для написания жалобы в ГЖИ не требуется знание специальных терминов. Достаточно описать сложившуюся ситуацию.
З раза писала в ГЖИ, просила, чтобы проверили переоборудование нашей теплосистемы. 3 раза отписки, только в последней сообщили, что присоединения (путем переуступки наших прав) согласованы с УО, ну а индивидуальные присоединения- получается вообще норма.

Изучила ФЗ о теплоснабжении №19-ФЗ Правила присоединения к нему. Так вот получается, что индивидуальное отопление присоединенных должным образом к теплосистеме, даже заявление не рассматривается. А переуступка прав на использование тепловой мощности ( это как я понимаю, врезка в тепловой узел подъезда, сразу после элеваторного узла) - только с согласия всех собственников.

Вот и получает, что для того чтобы жаловаться нужны спец.знания

Последний раз редактировалось Сальникова Наталья; 26.10.2018 в 13:03..
Сальникова Наталья вне форума  
Ответить с цитированием
Ответ


Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 06:22. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot