Старый 12.12.2012, 19:37   #1
mister.amg
 
Аватар для mister.amg
Активный участник
 
Регистрация: 10.04.2011
Сообщений: 1,304
По умолчанию Выдержит ли бытовая розетка 3квт?

Подскажите,кто знаком с электрикой...
Хочу купить электрическую тепловую пушку на дачу на 3квт (в инструкции сказано-максимальный ток 14 ампер)
подскажите,выдержит ли обычная розетка 220 вольт такую нагрузку.Дачный деревянный дом построен 30 лет назад,проводка не менялась-медная.
(раньше был обогреватель на 1.5 квт-работал без проблем,провода не грелись)
__________________
Не начнешь спорить с дураком - он сочтет себя правым, начнешь - только убедишь его в этом.
mister.amg вне форума  
Untitled Document
Старый 12.12.2012, 19:40   #2
AlexPilot
 
Аватар для AlexPilot
-Модератор-
 
Регистрация: 17.10.2008
Сообщений: 36,866
По умолчанию

Розетку на 16А поставьте... можно по времянке проводом ВВГ-нп-LS 3х2,5мм напрямую к 16A автомату щита.
AlexPilot вне форума  
Untitled Document
Старый 12.12.2012, 19:45   #3
mister.amg
 
Аватар для mister.amg
Активный участник
 
Регистрация: 10.04.2011
Сообщений: 1,304
По умолчанию

AlexPilot,так значит не выдержит?
или выдержит, но будет греться проводка?
(кстати счетчик новый стоит,может это на что то влияет...)
__________________
Не начнешь спорить с дураком - он сочтет себя правым, начнешь - только убедишь его в этом.
mister.amg вне форума  
Untitled Document
Старый 12.12.2012, 19:48   #4
AlexPilot
 
Аватар для AlexPilot
-Модератор-
 
Регистрация: 17.10.2008
Сообщений: 36,866
По умолчанию

Не, я советую времянку только потому, что не знаю точно каким проводом уже там сделана проводка. Рисковать не стал бы, тем более на древней полторашке. Проще купить сколько надо провода и настенную розетку, закрепить на подрозетник и зацепить прямо на автомат, чем испытывать за сколько сгорит штатная проводка.

NYM 1,5 - держит открытой прокладкой порядка 3,5 кВт. Но это NYM.
AlexPilot вне форума  
Untitled Document
Старый 12.12.2012, 20:01   #5
mister.amg
 
Аватар для mister.amg
Активный участник
 
Регистрация: 10.04.2011
Сообщений: 1,304
По умолчанию

Ясно...спасибо!
Тоесть получается дело в проводке!(надо будет посмотреть какой автомат стоит у счетчика.точно не помню,но вроде там 16а и есть)
Просто когда работал старый обогреватель на 1.5квт одновременно с ним(но в другую розетку) иногда включался электрочайник 2.2квт,и кратковременная нагрузка была 3.7квт-и никаких признаков нагрева проводки не наблюдалось.
__________________
Не начнешь спорить с дураком - он сочтет себя правым, начнешь - только убедишь его в этом.
mister.amg вне форума  
Untitled Document
Старый 12.12.2012, 20:08   #6
AlexPilot
 
Аватар для AlexPilot
-Модератор-
 
Регистрация: 17.10.2008
Сообщений: 36,866
По умолчанию

Лучше даже после отсекающего автомата после счетчика поставить дополнительный, только на эту линию с пушкой: ее же не включают на короткое время, нужно чтобы линия держала нагрузку надежно и безопасно.

Итак: медный провод не менее 2,5 сечением, желательно в двойной негорючей изоляции, розетка на 16А и автомат на 16А.
AlexPilot вне форума  
Untitled Document
Старый 12.12.2012, 22:32   #7
Vladimirus
 
Аватар для Vladimirus
Продавец
 
Регистрация: 26.03.2010
Адрес: Краснодарский край
Сообщений: 7,810
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от mister.amg Посмотреть сообщение
Ясно...спасибо!
Тоесть получается дело в проводке!(надо будет посмотреть какой автомат стоит у счетчика.точно не помню,но вроде там 16а и есть)
Не совсем, еще и в самой розетке - она должна быть на 16 ампер(там как правило написано). А то может вилка "привариваться".
__________________
Конфеты счастья продаю, на тонких палочках судьбы. (С)
Vladimirus вне форума  
Untitled Document
Старый 12.12.2012, 23:44   #8
7ergey
Активный участник
 
Регистрация: 26.04.2011
Сообщений: 308
По умолчанию

А еще "катушечный" удлинитель, если размотан наполовину, может расплавится. Был у меня случай c 2.5 кв нагревателем.
7ergey вне форума  
Untitled Document
Старый 12.12.2012, 23:51   #9
mister.amg
 
Аватар для mister.amg
Активный участник
 
Регистрация: 10.04.2011
Сообщений: 1,304
По умолчанию

Ну, с удлинителем то все просто-там написана всегда максимальная мощность.
И сгорел он у вас скорее всего из-за превышения нагрузки,а не из-за того что был не размотан
__________________
Не начнешь спорить с дураком - он сочтет себя правым, начнешь - только убедишь его в этом.
mister.amg вне форума  
Untitled Document
Старый 12.12.2012, 23:53   #10
AlexPilot
 
Аватар для AlexPilot
-Модератор-
 
Регистрация: 17.10.2008
Сообщений: 36,866
По умолчанию

Зря так думаете.
Кабель в размотке охлаждается не в пример лучше, я потому и советую именно времянку хорошим проводом, обязательно медным и моножильным (не гибким).
AlexPilot вне форума  
Untitled Document
Старый 13.12.2012, 00:05   #11
mister.amg
 
Аватар для mister.amg
Активный участник
 
Регистрация: 10.04.2011
Сообщений: 1,304
По умолчанию

AlexPilot,да я и не собирался использовать никакие удлинители.
Просто высказал предположение почему мог расплавиться удлинитель в обмотке.
А для себя пожалуй воспользуюсь вашим советом с времянкой(все равно лишняя розетка,да тем более на 16а пригодится)
__________________
Не начнешь спорить с дураком - он сочтет себя правым, начнешь - только убедишь его в этом.
mister.amg вне форума  
Untitled Document
Старый 13.12.2012, 13:26   #12
Санек37
Активный участник
 
Регистрация: 29.08.2011
Сообщений: 7,499
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от mister.amg Посмотреть сообщение
AlexPilot...
Просто высказал предположение почему мог расплавиться удлинитель в обмотке...
Расплавился только по причине того что был смотан в катушку.
С той частью что была размотана наверняка ничего не случилось.
Сам лично видел как дымится кабель смотанный в катушку ...
Санек37 вне форума  
Untitled Document
Старый 13.12.2012, 14:24   #13
McWild
Продавец
 
Регистрация: 06.11.2007
Адрес: Perm
Сообщений: 29,903
По умолчанию

Проблема, как правило, даже не в проводах, а в переходных сопротивлениях. Основные причины пожаров в случае легкого перегруза (а в случае меди 1,5 мм2 перегрузки формально вообще нет) - скрутки, соединения в коробках, розетках... Иногда перебитые провода.
__________________
Мне стыдно за то, что творит власть России. И больно от того, что многие ее поддерживают.
McWild вне форума  
Untitled Document
Старый 14.12.2012, 13:11   #14
Vladimirus
 
Аватар для Vladimirus
Продавец
 
Регистрация: 26.03.2010
Адрес: Краснодарский край
Сообщений: 7,810
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Санек37 Посмотреть сообщение
Расплавился только по причине того что был смотан в катушку..
Ага, для переменного тока, катушка - это сопротивление. И чем больше витков и меньше диаметр/площадь сечения. Тем оно, сопротивление, выше.
С другой стороны, по ПЭУ, допустимым является нагрев провода до 60 градусов Цельсия (рукой уже держать, реально горячо.)
__________________
Конфеты счастья продаю, на тонких палочках судьбы. (С)
Vladimirus вне форума  
Untitled Document
Старый 14.12.2012, 13:31   #15
Fatograff- ГРУБИЯН
 
Аватар для witt
Юрист
 
Регистрация: 15.03.2007
Адрес: Питер
Сообщений: 29,047
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от mister.amg Посмотреть сообщение
И сгорел он у вас скорее всего из-за превышения нагрузки,а не из-за того что был не размотан
да нет из-за того что небыл размотан, он стал катушкой, т.е. половиной трансформатора и дросселем, а это совсем иное протекание переменных токов

купите специальную розетку (скажем для электроплит) и ее используйте
ну и отдельный провод от щитка к розетке

ну и конечно стоит уточнить, а присоединеная мощьность соответствует ?
__________________
Все написаное, мое мнение, перепроверяйте юр.помощь в С-Пб. ЗаблужденияПокупателей- реальная Евросеть - ЖКХ победа-Потребитель угрожал-АВТОМОБИЛИ - ГрупповушкаЗПП
witt вне форума  
Untitled Document
Старый 14.12.2012, 16:29   #16
Alex133
 
Аватар для Alex133
-Модератор-
 
Регистрация: 09.07.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 55,165
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Vladimirus Посмотреть сообщение
Ага, для переменного тока, катушка - это сопротивление.
Ну для тока с частотой 50 Гц такая катушка ни разу не сопротивление, он ее просто не заметит.
Но даже если намотать побольше витков и железный сердечник впендюрить, все равно индуктивное сопротивление не поглощает активную мощность, это реактивная, виртуальная мощность, она не превращается в тепло, поскольку реактивный ток перпендикулярен напряжению.

Так что эффект намотки - именно в отсутствии эффективного охлаждения.
Alex133 вне форума  
Закрытая тема


Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 07:54. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot