Показать сообщение отдельно
Untitled Document
Старый 09.12.2008, 11:02   #17
AlexPilot
 
Аватар для AlexPilot
-Модератор-
 
Регистрация: 17.10.2008
Сообщений: 36,063
Репутация: 60203278
По умолчанию

PSP, пусть проверяют почему теплоноситель в контуре холодный, какая температура носителя приходит от ТЭЦ, как отрегулированы расходные клапаны в теплопункте. В моем доме (2000 года постройки) в первую зиму было прохладно - оказалось, что датчик температуры наружного воздуха в теплопункте был установлен неверно, и не обеспечивал правильного регулирования расхода тепла на обогрев внутридомового контура. Переустановка и настройка заняла примерно два дня - и стало тепло.
Параллельно установил стеклопакеты + заменил дверь в квартиру на Guardian с хорошей теплоизоляцией + утеплил балкон + установил биметаллические радиаторы с теплоотдачей 250 Вт на секцию, включенные через регулирующие термоклапаны Danfoss с сильфонными головками.

Все, наступил рай Теперь вот ищу законодательные возможности для установки приборов учета тепла в отдельно взятой квартире, чтобы довершить дело и платить за отопление квартиры по факту + обогрев мест общего пользования по нормативу от площади квартиры.

Проверяйте сначала теплопункт дома и систему управления температурой, которой он оборудован.
AlexPilot вне форума  
Ответить с цитированием
 

Текущее время: 20:14. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика