В таком случае если в комнатах прохладно 19-20 градусов, то имеет смысл убедиться:
1. В достаточной температурой теплоносителя на подаче и обратке в подвале на термометрах которые там должны быть. Или принести свой до 100 грС. Стаканы для термометров быть на трубах теплопункта обязаны.
2. А также проверить перепад давления в ИТП на манометрах. При элеваторном теплоузле перепад давления в прямом и обратном трубопроводах (располагаемый напор) должен быть не менее 1 кгс/см2 (одного метра водяного столба).
3. Если эти параметры в норме, то остается причина самовольной замены конвекторов на алюминиевые радиаторы без согласования с УО в других квартирах по этому стояку и тем самым произошло (возможно) нарушение гидравлического режима работы системы отопления. Проще говоря недостаточная циркуляция теплоносителя по данному стояку.