Показать сообщение отдельно
Untitled Document
Старый 30.07.2010, 10:07   #11
from internet
 
Аватар для from internet
Активный участник
 
Регистрация: 30.05.2009
Сообщений: 1,443
Репутация: 4543972
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Дим_ка Посмотреть сообщение
Суть такова:
16 июля с.г. мне привезли и установили настенную сплит-систему LG, которая до 25 июля проработала без нареканий. 25 отметил резкое снижение ее производительности. 26 числа я проверял систему целый день - итог, при установленной температуре на кондиционере 20 градусов и максимальной скорости вентилятора, температура в комнате не опускалась ниже 25 градусов.
Плохо установили -- нарушена герметичность трубок между комнатным и уличным блоком, вытек хладагент. Либо заправили хладагент с низкой температурой кипения, непригодный для использования когда на улице более 35 градусов. Требуется проверка герметичности, проверка компрессора и перезаправка.


Если они так устанавливают, то обмен не имеет смысла -- только возврат и обращение в другую фирму. Либо требовать правильной заправки и устранения всех косяков допущенных при установке и жёстко контролировать выполнение.