Правильная система должна вытягивать. (при правильной работе системы, у вас должны были возникнуть проблемы не с открытием а с закрытием двери) Смысл в том что токсичные продукты горения удаляются через канал дымоудаления а свежий воздух через квартиры заполняет холл. Таким образом ядовитые продукты горения не попадают в помещения с людьми.

При восстановлении системы перепутали фазы не движке... и теперь система, вместо того чтобы удалять дым наружу, вытесняет в его в квартиры.

За функционированием систмы ДУ ППА должна следить управляющая компания. А она в свою очередь нанимает для этого специализированную организацию. которая имеет соoтветствющие лицензии. (но часто это лишь фикция).

Через ГИС ЖКХ отправьте в УК заявку о необходимости привести функционирование системы дымоудаления в соответствии с проектом. (на вытяжку, а не на нагнетание). После получения утвердительного ответа, нажмите как нибудь противопожарную кнопку и проверьте куда оно будет дуть. Если дует снова не туда. Это уже повод жаловаться в ГЖИ и в МЧС.

Откладывать не советую, нет ничего глупее чем ночью задохнуться в квартире продуктами горения, из-за безобидного пожара в мусоропроводе.