Данная проблема на 150% результат "улучшайзинга" отопления частью (а может и большинством) собственников квартир по данному стояку.
Вангую, до биметалла стояла чугунина или полнопроходной ребристый стальной радиатор.
По квартирный обход это только подтвердит. У некоторых, как уже написали, точно будут краны на замыкающем участке. По тем же причинам - батарея холодная или теплая на треть.
Результат: выросло общее сопротивление стояка (у биметалла, кстати, оно гораздо выше чем у советского неэстетичного чугуна или стального радиатора), отсюда и падение массового расхода по стояку, соответственно и не прогрев. При этом сам стояк может быть чистым как слеза комсомолки. Просто запас напора по стояку на вас кончился или чуть ранее, соседи вам это подтвердят - у них тоже холодно.
Поэтому и смена радиаторов местами - из теплой комнаты в проблемную, а из проблемной в теплую ни чего не дало.
Да, главное не место положение радиатора (хотя расстояние до стояка то же оказывает влияние), а его тип и марка. Гидравлика уплыла, далеко и на долго.