Показать сообщение отдельно
Untitled Document
Старый 06.01.2016, 08:23   #2
KRP
Активный участник
 
Регистрация: 31.03.2013
Сообщений: 28,257
Репутация: 133647266
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от 200819842008 Посмотреть сообщение
реально ли исправить данный клубок
Реально, но требует усилий.

Цитата:
стоит дом 4 подъезда и 5 этажей
питается отопление от теплового узла и всем тепло.
т-узел находиться по центру дома и тепло идет в правую и левую часть
рядом строят 2 девятиэтажки(9) и запитывают их от этих же труб что и нашу 5этажку.
Может быть всё не так, как вам кажется.
От каких этих труб? Не думаю, что от вашего теплопункта в доме. Эти два новых дома по проекту должны быть подключены от внутриквартальной теплосети в теплокамерах внутри вашего двора. И очень мало вероятно, что под вашим домом проходит транзитная теплотрасса для других домов. Но возможно, а чтобы это проверить нужно добыть копию проекта в теплосетях или же приложение к договору теплоснабжения новых домов, где будет указана точка присоединения системы отопления домов к теплосети.

Цитата:
людям на первых этажах 5 этажки еще ничего
а весь пятый этаж мерзнет
Что значит ничего? Какая температура в комнатах на 1-ом и пятом этажах?
Цитата:
а на первых иногда[B] изморозь от перегрева[/B]
А это как понимать?
Короче необходима схема теплоснабжения этих домов для дальнейшего разговора.
Возможно все решается до банальности просто увеличением диаметра сопла элеватора в теплопункте или увеличением расхода теплоносителя балансировочным клапаном там же в теплопункте вашего дома.
Наезжайте с разборками на свою управляющую организацию либо ТСЖ, если в доме ТСЖ.
KRP вне форума  
Ответить с цитированием
 

Текущее время: 13:09. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8