Показать сообщение отдельно
Untitled Document
Старый 25.01.2015, 10:51   #17
vitalik76
 
Аватар для vitalik76
Активный участник
 
Регистрация: 28.09.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 5,152
Репутация: 31823014
Smile

Цитата:
Сообщение от 200819842008 Посмотреть сообщение
кляча я погорячился ,но она такое удивленное лицо сделала ,когда сказал что перекрывая их у себя ,у меня выстывает квартира быстро,И Я НИЧЕГО НЕ ТРОГАЛА ЭТО СЫН ТАК НАСТРОИЛ.
ДА ,НА БАЙПАСАХ У НЕЕ СТОЯТ ШАРОВЫЕ КРАНЫ НА 3\4. НА ОБЕИХ ТРУБАХ
Ну вот значит одна причина найдена. Надо обратиться в жилинспекцию с жалобой на "клячу". С байпаса вентиль необходимо демонтировать. Ведь перекрытие байпаса фактически означает перекрытие стояка, что не допустимо.

Другой вопрос, что там у неё этот вентиль вертели из-за того, что при его полном открытии вода плохо поступала в батарею, а предпочитала идти в байпас. Но это следствие необдуманной замены батарей и ей придётся решать эту проблему не самой, так при "помощи" жилинспекции.

P.S. Раз у вас однотрубная система с конвекторами, т.е. считай вся система отопления это только сама труба, то вероятно давление невелико. А установка вместо конвектора батареи другого типа привело к тому, что теплоностель плохо заполняет все секции батареи.
__________________
Тяжело это – быть добрым. Постоянно злишься на тех, кто не добрый.
vitalik76 вне форума  
Ответить с цитированием
 

Текущее время: 21:52. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot