Показать сообщение отдельно
Untitled Document
Старый 20.09.2016, 09:35   #68
KARTS
Активный участник
 
Регистрация: 21.01.2014
Сообщений: 892
Репутация: 15212232
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от АлександрФ Посмотреть сообщение
...Вопросы:
1)непонятно назначение увеличения диаметра трубы перед первыми горизонтальными врезками-отводами к радиаторам (на фото 2). Пока вопросы не успел задать.
2)кажется сомнительной конструкция с муфтами. Сварщикам-то она облегчила работу, а вот будет ли надёжна?
3)смущает количество швов на вертикальной трубе (их 5 на 1 метре).
4)как оцениваете работу сварщика по фото 3, 4 и 5?
Стали бы вы требовать переделки?
1. Трубопроводы до Ду25 включительно встык можно сваривать только в заводских условиях и на спец. оборудовании. На стройплощадках допускается соединять через раструб или стакан.
2. Не запрещено. Но чугун лучше.
3. Лишних швов нет.
4. Личное клеймо у сварщика отсутствует.
В замыкающем участке вварено сужение для увеличения затекания в радиаторы.
Видимые нарушения:
- нарушена соосность в нижнем соединении;
- Отсутствуют гильзы в местах прохода трубопроводов через перекрытия и перегородки.
Схему нужно смотреть в проекте.